Hilfsenergie Lüftung liegt 14% über Referenzwert

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
orangeplus

Hilfsenergie Lüftung liegt 14% über Referenzwert

#1 Beitrag von orangeplus »

In meinem Projekt liegt der Hilfsenergiebedarf Qv,aux 14% über dem Wert des Referenzgebäudes. Ich habe eine Lüftung mit WRG ohne Nachheizung/ -Kühlung. Für die WRG habe ich einen Kreuz-Gegenstrom-Übertrager gewählt mit einer Rückwärmzahl von 0,65. Lt. EneV Anlage 2 ist die Rückwärmzahl für das Referenzgebäude 0,6. Alle anderen Werte sind ohne Veränderung. Woher kann denn diese Abweichung kommen? das erscheint mir nicht logisch, zumal die Ventilatorleistungen ja nicht verändert werden können und die Luftmengen über das Nutzungsprofil vorgegeben sind.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Hilfsenergie Lüftung liegt 14% über Referenzwert

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Ventilatorleistung wird über den Druckverlust und den Wirkungsgrad der Ventilatoren gesteuert. Wenn man den (recht hohen) Standard-Druckverlust in der Zone stehen lässt, wird die Hilfsenergie für die Ventilatoren etwa in dieser Größenordnung über dem Referenzgebäude liegen. Das sollte also so passen...