Hallo Herr Obermüller,
ich habe ein Projekt mit einer sehr komplexen Haustechnik eingegeben. Leider bekomme ich kein Berechnungsergebnis (es kommt immer die Meldung, die Kühlung einer Zone sei 0%), trotz mehrmaliger Nachbesserungen und Vergleichen mit Beispielprojekten. Ich finde den Fehler nicht. Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen, da die Projektabgabe eilt...wie immer. Beim ersten Aufmachen der Datei kommt übrigens ein Ergebnis, wenn man dann den Bericht ausdrucken will ist der Fehler wieder da.
Die Datei habe ich angehängt.
Viele Grüße
C.Eitz
Technikeingabe Lüftung Kühlung
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 16. August 2007, 12:28
Technikeingabe Lüftung Kühlung
- Dateianhänge
-
- BA Enev.prj
- (18.92 KiB) 173-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Technikeingabe Lüftung Kühlung
Ich vermute, dass die Kühlung nur über RLT erfolgen soll, weil keine statische Kühlung eingegeben wurde. Dann müssen Sie noch bei den beiden gekühlten Zonen die statische Kühlung unter "Konditionierung der Zone durch statische Systeme" auf "Zone wird nur beheizt" umstellen. Dann funktioniert es. Sie sollten noch die "Daten DIN EN 13370" bei den gekühlten Zonen eintragen (siehe Warnungen!).
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 16. August 2007, 12:28
Re: Technikeingabe Lüftung Kühlung
Vielen Dank! Jetzt funktioniert alles!
Viele Grüße
C. Eitz
Viele Grüße
C. Eitz