ich bearbeite gerade ein Einfamilienhaus als Neubau mit lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung Die Berechnung erfolgt nach DIN 4108-6/ DIN 4701-10.
Ich habe eine Variante ohne Lüftungsanlage eingegen. Leider ändert sich im Bericht Grafik Aufteilung der Verluste der Wert nicht. Hie sollten sich doch durch den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit WRG von 90% die Lüftungsverluste reduzieren.
Grüße Georg

Re: Lüftungsanlage

Verfasst: 7. Oktober 2014, 07:51
von Andreas Obermüller
Die Lüftungsverluste Qv aus der DIN 4108-6 ändern sich durch eine WRG nicht, da die WRG erst bei der Berechnug der DIN 4701-10 angesetzt wird, als "Gutschrift" bei Qh.