Mini-BHKW bei Berechnung nach DIN 4108
Verfasst: 22. September 2014, 16:10
Ich möchte ein kfw-Effizienzhaus Denkmal mit einem Mini-BHKW und Gasbrennwertgerät als Spitzenlastheizkessel nachweisen.
Habe im H-Strang ein BHKW (Erzeuger Heizung KWK) und ein Gasbrennwertgerät eingegeben. Den Primärenergiefaktor habe ich auf 0,0 gesetzt, weil ich in der Literatur Hinweise gefunden habe, dass es in diesem Fall durch die Gutschrift für erzeugten Strom sogar negative Primärenergiefaktoren gibt.
Gebe ich im TW-Strang nun "Nah- und Fernwärmeversorgung" an, damit hier das BHKW genommen wird?
Die Werte insgesamt (Qp) erscheinen mir deutlich zu schlecht. Erst wenn ich beim BHKW den Energieträger auf KWK regen. umstelle, werden die Werte gut. Die Umstellung ist aber - nach meiner Meinung - nicht korrekt, denn das BHKW läuft ja mit Erdgas, das über das öffentliche Netz bezogen wird, also nicht in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang erzeugt wird.
Wäre für einige Tipps dankbar!!!
Habe im H-Strang ein BHKW (Erzeuger Heizung KWK) und ein Gasbrennwertgerät eingegeben. Den Primärenergiefaktor habe ich auf 0,0 gesetzt, weil ich in der Literatur Hinweise gefunden habe, dass es in diesem Fall durch die Gutschrift für erzeugten Strom sogar negative Primärenergiefaktoren gibt.
Gebe ich im TW-Strang nun "Nah- und Fernwärmeversorgung" an, damit hier das BHKW genommen wird?
Die Werte insgesamt (Qp) erscheinen mir deutlich zu schlecht. Erst wenn ich beim BHKW den Energieträger auf KWK regen. umstelle, werden die Werte gut. Die Umstellung ist aber - nach meiner Meinung - nicht korrekt, denn das BHKW läuft ja mit Erdgas, das über das öffentliche Netz bezogen wird, also nicht in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang erzeugt wird.
Wäre für einige Tipps dankbar!!!