Sanierung einer Schule Mindestwerte Fenster

Die Frage: komme ich mit einem U-Wert Fenster von 1,3 W(m²K) aus.
Ich bin sogar der Meinung, das ich bis 1,9 W(m²K) und es eine Verschärfung auf 1,5 / 2016 erforderlich ist.
Natürlich muss ich den Primärenergiebedarf einhalten.


Mit freundlichen Grüßen
Dettki
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6218
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Sanierung einer Schule Mindestwerte Fenster

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es kommt auf den Nachweis an. Wenn bilanziert wird, dann gibt es von Seiten der EnEV keine Grenze für den U-Wert eines Fensters, es muss nur Qp eingehalten sein und der mittlere U-Wert. (1,9 W/m²K; ab 1.1.2016: 1,5 W/m²K) Wenn man aber das Bauteilverfahren verwendet, dann muss der U-Wert aler Fenster höchstens 1,3 W/m²K betragen.