Seite 1 von 1

Wärmepumpen

Verfasst: 18. September 2014, 15:00
von K Schnelle
Hallo zusammen,
ein Auftraggeber spielt mit dem Gedanken, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe eines Herstellers einzubauen, der mit neuer Technik wie selbstregelnd modulierendem Leistungsbereich, COP A - Wert -15° von 2,5 und Bivalenzpunkt -15° wirbt. Diese Vorteile, für die es auch Referenzen gibt, kann ich offensichtlich nicht abbilden, oder habe ich hier etwas übersehen?

Re: Wärmepumpen

Verfasst: 18. September 2014, 20:54
von Andreas Obermüller
Wenn der Hersteller geprüfte Werte angibt, dann kann man die Daten auch bei den Arbeitszahlen der Wärmepumpe in DIN 4701-10 eingeben. Bei der DIN 18599 kann man die Werte prinzipiell auch eingeben, aber leider ist das mit der neuen DIN 18599:2011 noch nicht fertig umgesetzt. Wir brauchen dazu noch etwas Zeit, tut mir leid.

Andreas Obermüller