Beiträge: 8
Registriert: 28. August 2014, 09:29

Fehler: Beleuchtung

#1 Beitrag von FBC »

Hallo,

ich erstelle gerade einen EnEV Nachweis für ein NWG. Bislang war es gedacht, das Ganze als beheizte Zone zu betrachten. Eingaben alle gemacht, keine Fehlermeldungen, alles in Ordnung.

Nun will der Bauherr, ca 30% als unbeheizt haben (Fahrzeughalle). An und für sich kein Problem, nur aus eine Zone, 2 machen. Eine beheizt, die 2. unbeheizt.

Bislang haben wir die internen Wände ausser Betracht gelassen. Nun müssen sie ensprechend gedämmt werden. Auch kein Problem.

Das Problem liegt mit der Beleuchtung. Wir haben 3 Türe in dieser Trennwand. Sie habe ich unter "Bauteile" erfasst, und von der Innenwandfläche abgezogen.

Ich bekommen aber die Fehlermeldung "FEHLER: Beleuchtungsbereich Fahrzeughalle: Das zugeordnete Bauteil "Innentüre" hat keine Fenster."

Nun, diese Wand hat überhaupt keine Fenster. Auch die Türe nicht, und Fenster sind hier auch nicht vorgesehen. Mache ich was falsch? oder liegt es an was anders?

Um Vorschläge wird gebeten.

FBC
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehler: Beleuchtung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wände ohne Fenster dürfen Sie nicht einem Beleuchtungsbereich zuordnen. Bitte löschen Sie die Zuordnung der Wand zum Beleuchtungsbereich, dann ist die Meldung weg.