Liebe Mitstreiter
Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung
Leider habe ich erfahren müssen das Außenaufzüge nicht dichtschließend und die Türen nicht dämmend sind, somit wird meine Fassade wärmetechnisch durchbrochen. Komme ich hier mit Wärmebrückenzuschlage 0,10 hin, oder muss ich noch andere Faktoren berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
Dettki
Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung
-
- Beiträge: 98
- Registriert: 22. April 2013, 15:47
- Wohnort: Kirchheim b. München
- Kontaktdaten:
Re: Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung
ich würde das so sehen: der Aufzugsschacht wird indirekt mitbeheizt und ist damit innerhalb der thermischen Hülle. Die Außenflächen des Aufzugsschachts müssen eingegeben werden, die Trennwand zwischen Gebäude und Aufzugsschacht nicht. Wärmebrückenzuschlag 0,10 ist in Ordnung, es müssen aber die Bauteile des Aufzugschachts die bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Mindestwärmeschutz und Wärmebrücken einhalten.
-
- Administrator
- Beiträge: 6447
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Sanierung und Außenaufzüge / Wärmedämmung
Sehe ich auch so.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller