dezentrale elektrische Warmwasserbereitung

Verfasst: 25. August 2014, 17:12
von CJacobsen
Gemäß EnEV 2013 darf im Referenzgebäude eine dezentrale elektrische Warmwasserbereitung angesetzt werden, wenn in dem zu errichtenden Wohngebäude eine elektrische Warmwasserbereitung ausgeführt wird. Wenn ich aber in meinem Gebäude eine dezentrale statt einer zentralen Warmwasserbereitung eingebe, ändert sich das zulässige Qp nicht. Wie kann ich das Referenzgebäude ändern, so dass hier die dezentrale elektrische Warmwasserbereitung berücksichtigt wird?

Re: dezentrale elektrische Warmwasserbereitung

Verfasst: 25. August 2014, 18:52
von Andreas Obermüller
Das ist im BKI Energieplaner nicht möglich. Da das auch die KfW für die Effizienzhäuser nicht zulässt. haben wir das nicht angeboten.