FEHLER Beleuchtungsbereich
Verfasst: 18. August 2014, 16:20
von tog
FEHLER: Beleuchtungsbereich "Rastereinbauleuchten Büros": Das zugeordnete Bauteil "2 - AW Nord Büro EG " hat keine Fenster.
Es gibt andere AW die auch keine Fenster haben, warum gibt es dann diesen Fehler?
Re: FEHLER Beleuchtungsbereich
Verfasst: 18. August 2014, 21:11
von Andreas Obermüller
Die Zuordnung von Wänden beim Beleuchtungsbereich dient nur der Zuordnung von Fenstern. Daher dürfen hier auch nur Bauteile zugeordnet werden, die ein Fenster haben. Bitte entfernen Sie die Zuordnung der Wand zum Beleuchtungsbereich. Dann sollte der Fehler weg sein. (Es wird auch bei den anderen Wänden eine Fehlermeldung geben, wenn diese Wand entfernt wurde...)
Andreas Obermüller