Heizkreistemperatur wird nicht übernommen

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
orangeplus

Heizkreistemperatur wird nicht übernommen

#1 Beitrag von orangeplus »

Ich habe einen Heizkreis für die RLT, in der als Erzeugungseinheit ein Nahwärmenetz angelegt ist. Für diese Erzeugungseinheit sind Systemtemperaturen von 60/40°C eingetragen. In der Berechnung der Anlagentechnik wird für die RLT-Erzeugungseinheit: Heizkreis RLT eine Systemtemperatur von 70/55°C ausgegeben. Wie kann diese Temperatur angepasst werden? sie kann doch nicht höher sein, als meine Systemtemperatur der Erzeugungseinheit - oder wird diese einfach nicht übernommen?
Anlagentechnik:
Heizkreis.PNG
Bericht Anlagenbewertung:
Systemtemp Bericht.PNG
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Heizkreistemperatur wird nicht übernommen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wurde das noch woanders eingegeben, im Kreis oder in einem anderen zugeordneten Kreis? Ggf. bitte mir mal das Projekt schicken.... Danke!

Andreas Obermüller
orangeplus

Re: Heizkreistemperatur wird nicht übernommen

#3 Beitrag von orangeplus »

Es ist nur eine Erzeugungseinheit angelegt, die 2 Kreise versorgt> 1xHeizung und 1x Übergabe an RLT Heizregister. Bei der Erzeugungseinheit habe ich die Standardwerte auf 60/40 geändert. Für die Heizung wird das übernommen, nur die Lüftung bleibt stehen wie sie war.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Heizkreistemperatur wird nicht übernommen

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bitte mal das Projekt rüberschicken.... Danke!

Andreas Obermüller
gerhard
Beiträge: 133
Registriert: 26. März 2008, 09:34

Re: Heizkreistemperatur wird nicht übernommen

#5 Beitrag von gerhard »

Hallo,

würde mich schon interessieren , was hier die Ursache war.

gerhard
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Heizkreistemperatur wird nicht übernommen

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der höhere Wert der Heizkreistemperaturen kommt, so wie ich das sehe, aus der DIN 18599. Hier wird für RLT-Heizregister standardmäßig eine Temperatur 70/55 angesetzt und damit die eingegebene Temperatur "überschrieben".

Andreas Obermüller
Antworten