KfW EH-55 und Solar - KfW Stichprobenkontrolle
Verfasst: 29. Juli 2014, 08:13
Hallo,
ich habe eine Solaranlage mit 51% TWW-Abdeckung und 13% Heizungsabdeckung im Nachweis für ein Effizienzhaus 55 verwendet.
Die KfW macht nun eine Stichprobenkontrolle bei dem Gebäude und findet heraus, dass der Simulant (Lieferant des Solarteurs) die Randbedinungen der DIN 4070-10 nicht eingehalten hat.
Die KfW hat die Unterlagen geprüft und sagt, sie sein nicht korrekt weil
"... die Randbedingungen gemäß DIN V 4107-10 (Heizgrenze 10°, Normstandort Würzburg, Nutzwärmebedarfe gemäß Bilanzierung, TWW-Temperatur 50°C) nicht berücksichtigt wurden."
Falsch waren der Nutzwärmebedarf und die Heizgrenze (18 statt 10°). Der Standort musste auch auf Würzburg geändert werden, die TWW-Temperatur auf 50°C angehoben.
Was die Nutzwärmebedarfe angeht: 15 MWh Heizwärmebedarf und die 3.91 kWh/ Tag für Warmwasser waren nicht korrekt aus der EnEV-Berechnung angegeben.
Eine korrigierte Version wurde nachgeliefert.
Jetzt wird nochmal Nachbesserung gefordert, weil beim Heizwärmebedarf die Wärmegutschrift von der Lüftung mit WRG nicht abgezogen wurde. Wer kann mir sagen, wo ich diesen Wert finden kann!?
Danke und Gruß
Andi
ich habe eine Solaranlage mit 51% TWW-Abdeckung und 13% Heizungsabdeckung im Nachweis für ein Effizienzhaus 55 verwendet.
Die KfW macht nun eine Stichprobenkontrolle bei dem Gebäude und findet heraus, dass der Simulant (Lieferant des Solarteurs) die Randbedinungen der DIN 4070-10 nicht eingehalten hat.
Die KfW hat die Unterlagen geprüft und sagt, sie sein nicht korrekt weil
"... die Randbedingungen gemäß DIN V 4107-10 (Heizgrenze 10°, Normstandort Würzburg, Nutzwärmebedarfe gemäß Bilanzierung, TWW-Temperatur 50°C) nicht berücksichtigt wurden."
Falsch waren der Nutzwärmebedarf und die Heizgrenze (18 statt 10°). Der Standort musste auch auf Würzburg geändert werden, die TWW-Temperatur auf 50°C angehoben.
Was die Nutzwärmebedarfe angeht: 15 MWh Heizwärmebedarf und die 3.91 kWh/ Tag für Warmwasser waren nicht korrekt aus der EnEV-Berechnung angegeben.
Eine korrigierte Version wurde nachgeliefert.
Jetzt wird nochmal Nachbesserung gefordert, weil beim Heizwärmebedarf die Wärmegutschrift von der Lüftung mit WRG nicht abgezogen wurde. Wer kann mir sagen, wo ich diesen Wert finden kann!?
Danke und Gruß
Andi