Bodenplatten
Verfasst: 3. Juli 2014, 14:57
Hallo Herr Obermüller,
Hallo Kollegen,
zu berechnen habe ich eine Fabrik mit über 6000 m² Grundfläche. Bei den Angaben zu B fällt mir auf:
- Gebe ich bei den Zonen ein Maß ein, kann ich keinen Abzug nach der 5m - Regel aus DIN 4108 machen. Beim Bauteil Bodenplatte geht das.
- Gebe ich beim Bauteil Bodenplatte einen Abzug nach dieser Regel ein, so hat das keinen Einfluß auf die Nettofläche.
- Im Anhang C zu DIN 13370 ist eine Formel hinterlegt, die die Wärmeströme unterschiedlicher Räume (bzw. Zonen) zu einem Gesamtwärmestrom zusammenführt. Wenn diese Formel im Programm hinterlegt ist, müssten ja zwindend sowohl bei den Zonen als bei den einzelnen Bauteilen gemacht werden. Aber auch bei den Musterprojekten sind hier willkürliche Werte angegeben, als ob diese keinerlei Einfluß auf die Ergebnisse hätten.
Ist es korrekt, wenn ich bei Zonen, die mehr als 5 m von den Außenwänden entfernt liegen, die Bodenplaten als adiabat betrachte und gar nicht erfasse?
Ich bin gespannt auf die Antworten.
Hallo Kollegen,
zu berechnen habe ich eine Fabrik mit über 6000 m² Grundfläche. Bei den Angaben zu B fällt mir auf:
- Gebe ich bei den Zonen ein Maß ein, kann ich keinen Abzug nach der 5m - Regel aus DIN 4108 machen. Beim Bauteil Bodenplatte geht das.
- Gebe ich beim Bauteil Bodenplatte einen Abzug nach dieser Regel ein, so hat das keinen Einfluß auf die Nettofläche.
- Im Anhang C zu DIN 13370 ist eine Formel hinterlegt, die die Wärmeströme unterschiedlicher Räume (bzw. Zonen) zu einem Gesamtwärmestrom zusammenführt. Wenn diese Formel im Programm hinterlegt ist, müssten ja zwindend sowohl bei den Zonen als bei den einzelnen Bauteilen gemacht werden. Aber auch bei den Musterprojekten sind hier willkürliche Werte angegeben, als ob diese keinerlei Einfluß auf die Ergebnisse hätten.
Ist es korrekt, wenn ich bei Zonen, die mehr als 5 m von den Außenwänden entfernt liegen, die Bodenplaten als adiabat betrachte und gar nicht erfasse?
Ich bin gespannt auf die Antworten.