Wenn ich beim EEWärmeG-Nachweis bei der Eingabe eines Wohngebäudes (DIn V 18599) mit Solarthermie+Pelletkessel die "feste Biomasse" aktiviere,
sagt mir der EEWärmeG-Nachweis im Berichtsteil, dass der Deckungsgrad des Wärmebedarfs über feste Biomasse bei 0 % vorliegen würde:
"Der Wärmeenergiebedarf Heizung, Kühlung und Warmwasser des Gebäudes beträgt 9553 kWh/a.
Durch die feste Biomasse werden 0 kWh/a gedeckt.
Der Anteil Wärmeenergie des Gebäudes, welcher durch die feste Biomasse gedeckt wird, beträgt damit 0,0 %.
Die vorhandene feste Biomasse erfüllt die Maßnahme II damit zu 0,0 %"
Unter Anlagentechnik ist bei TW+H der "Biomassekessel" mit Energieträger "Pellets" aktiviert und wird in der DIN V 18599-Bilanz auch so berechnet?
Danke!
EEWärmeG (Solarthermie + feste Biomasse)
Re: EEWärmeG (Solarthermie + feste Biomasse)
Trotz der Eingabe eines Wirkungsgrades von 94/05% erhalte ich die Aussage:
"Der entsprechend dem Verfahren der DIN EN 303-5 (1999-06) ermittelte Kesselwirkungsgrad für Biomassezentralheizungsanlagen
– bis einschließlich einer Leistung von 50 Kilowatt von 86% und
– bei einer Leistung über 50 Kilowatt von 88%
wird nicht unterschritten."
"Der entsprechend dem Verfahren der DIN EN 303-5 (1999-06) ermittelte Kesselwirkungsgrad für Biomassezentralheizungsanlagen
– bis einschließlich einer Leistung von 50 Kilowatt von 86% und
– bei einer Leistung über 50 Kilowatt von 88%
wird nicht unterschritten."
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EEWärmeG (Solarthermie + feste Biomasse)
Können Sie mir bitte zur weiteren Bearbeitung Ihr Projekt zuschicken? Danke!
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller