Seite 1 von 1

Fehlermeldung nach Umstellung Berechnungsmodus

Verfasst: 25. Juni 2014, 21:42
von Halboth
Ich hatte zu Beginn meines ECAD-Imports für ein Nichtwohngebäude noch das Rechenverfahren nach EnEV 2009 eingeschaltet. Nach der Anpassung und Korrektur des Imports und der Eingabe der Haustechnik habe ich den Fehler bemerkt und dann auf EnEV 2014 umgestellt. Jetzt kommen wieder keine Ergebnisse und es kommt nachfolgende Fehlermeldung:

siehe Anhang

Re: Fehlermeldung nach Umstellung Berechnungsmodus

Verfasst: 26. Juni 2014, 07:52
von Andreas Obermüller
Auf Ihrem Screenshot links unten sind die drei Eingabefelder FRLT, CRLT und Va,geb zu sehen, diese müssen für das Nutzungsprofil 22.1 ausgefüllt werden. (siehe auch DIN 18599:2011 T10)

Andreas Obermüller