Primäenergiebedarf KFW und EnEV
Primäenergiebedarf KFW und EnEV
Bei der Berechnung eines Wohngebäudes für einen Bafa-Bericht erhalte ich bei der Grundeinstellung "KfW-Nachweis" einen Primärenergiebedarf von 82.541 kWh/a, stelle ich um auf die Grundeinstellung "Energieausweis und EnEV-Nachweis", so erhalten ich ein Primärenergiebedarf von 95.092 kWh/a (Variante Stammdaten). Was mache ich falsch?
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Primäenergiebedarf KFW und EnEV
Es ist hier vermutlich (oder hoffentlich) nichts falsch. Der KfW-Modus besteht ja deswegen, weil durch die Festlegungen der KfW (FAQ) eben gerade KEIN EnEV-konformes Ergebnis herauskommt. Man müsste die Ergebnisse also im Detail betrachten und die Unterschiede berücksichtigen.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Primäenergiebedarf KFW und EnEV
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Inzwischen habe ich den Fehler gefunden: ein Energieträger war nicht korrekt eingegeben.
Jetzt sind die Unterschiede in den Ergebnissen der beiden Berechnungsarten nur noch marginal.
Inzwischen habe ich den Fehler gefunden: ein Energieträger war nicht korrekt eingegeben.
Jetzt sind die Unterschiede in den Ergebnissen der beiden Berechnungsarten nur noch marginal.