raumtiefe zu klein

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
IB-Bochum
Beiträge: 116
Registriert: 26. September 2011, 16:26

raumtiefe zu klein

#1 Beitrag von IB-Bochum »

Hallo!

bei der Berechnung zum EA, Beleuchtungsbereiche bekomme ich einen Warnhinweis:
"Beleuchtungsbereich "WC": Die Raumtiefe ist für volle Ausnutzung des tageslichtversorgten Bereiches zu klein!"
Die Raumtiefe habe ich aus dem Raum abgemessen und größer als vorhanen einzugeben ist doch keine Lösung.

Wie habe ich diese Warnung zu Bewerten?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: raumtiefe zu klein

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Warnung besagt, dass sich der angesetzte tageslichversorgte Bereich eines Beleuchtungsbereiches geometrisch mit Fensterhöhe und Raumtiefe nicht voll ausbilden kann. Im Berechnungsmodus "Lichtband" kann das dazu führen, dass die tageslichversorgte Fläche etwas überbewertet wird, da ds ja ein Näherungsverfahren ist. In der Regel ist das kein Problem, da dafür auch die seitliche Ausdehnung des tageslichversorgten Bereiches nicht angesetzt wird. IN Summe muss man das bei den Näherungsverfahren abwägen, ob der tageslichtversorgte Bereich realistisch ist. Andernfalls kann man nur die genaueren Verfahren verwenden.

Andreas Obermüller