Primärenergiebedarf /Endenergiebedarf bei Pelletsheizanlagen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Böhm Wolfgang
Beiträge: 1
Registriert: 23. Mai 2014, 10:02

Primärenergiebedarf /Endenergiebedarf bei Pelletsheizanlagen

#1 Beitrag von Böhm Wolfgang »

Nach meiner Berechnung ist der Primärenergiebedarf mit einem Pelletskessel 66 kwh(/m²a)
Der Endenergiebedarf liegt jedoch bei 302 kwh/(m²a)
Es gibt keine Solaranlage.
Warum liegt der Endenergiebedarf so hoch?

Gemäß Beitrag von Herrn Obermüller im Forum ist dies bei Pelletskesseln nur der 1.5 fache Endenergiebedarf.
Bei mir ist es jedoch der 4.6 fache Betrag.

Bei einem anderem Projekt liegt der Primärenergiebedarf bei 36,3 kwh/(m²a) und der Endenergiebedarf bei 110 kwh/(m²a)

Wie kann das sein ?

MfG

Wolfgang Böhm Architekt
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Primärenergiebedarf /Endenergiebedarf bei Pelletsheizanl

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Faktor zwischen Endenergie und Primärenergie ist bei Holz genau 5 (fp=0,2). Die 4,6 kommen, weil noch ein Anteil Strom mit fp = 2,4 dabei ist. Der Wert ist also plausibel. (IN dem genannten Beitrag ging es wohl um das Verhältnis von Endenergie zu Nutzenergie, das ist etwa 1,5-1,8.)