Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
c.hutter
Beiträge: 2
Registriert: 30. Januar 2014, 10:22

Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#1 Beitrag von c.hutter »

Hallo!

Nach DIN V 18599-10 Tabelle 4 ist es erlaubt für Nutzungsprofile, die mit der Fußnote a gekennzeichnet sind, die Nutzungs- und Betriebszeiten der Hauptnutzung zu übernehmen.
Ich berechne gerade eine Schule mit einer Küche nach EnEV 2009. Für die Küche habe ich das Nutzungsprofil Nr. 14 kopiert und an die Nutzungszeiten des Nutzungsprofils Nr. 8 Klassenzimmer angepasst.
Nun weiß das Programm aber nicht mehr, dass es sich um die Zone Küche und das Nutzungsprofil 14 handelt und rechnet nicht mehr mit dem nach EnEV Anlage 2 Tabelle 3 vorgeschriebenen Wartungsfaktor für Beleuchtung. Faktor 1,12 für Nutzungsprofil 14,15 und 22, ansonsten Faktor 0,84, mit dem BKI vermutlich immer rechnet, wenn man ein benutzerdefiniertes Nutzungsprofil verwendet.
Wie lässt sich dieser Fehler beheben?

Gruß
C. Hutter
orangeplus

Re: Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#2 Beitrag von orangeplus »

Der Wertr müsste meiner Meinung nach unter dem Reiter Beleuchtung in den Einstellungen zum Benutzerdefinierten Nutzungsprofil mit dem Minderungsfaktor kA gemeint sein und kann hier verändert werden.
c.hutter
Beiträge: 2
Registriert: 30. Januar 2014, 10:22

Re: Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#3 Beitrag von c.hutter »

Danke für die Antwort.

Nein. Der Wartungsfaktor der Beleuchtung ist nicht identisch mit dem Minderungsfaktor kA. Er ist in der DIN V 18599-4 von 2007 nicht erwähnt, nur in der EnEV 2009. Aber in der DIN V 18599:2011-12 ist er nun in der Gleichung 10 unter 5.4.2 Tabellenverfahren als kWF aufgeführt und beschrieben. Wo kann ich diesen ändern???

Gruß
C. Hutter
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6218
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Nachdem die EnEV 2009 mit der DIN 18500:2007 rechnet, kann man hier den Wartungsfaktor nicht manuell ändern.

Andreas Obermüller
FH_ina
Beiträge: 133
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Re: Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#5 Beitrag von FH_ina »

Hallo Herr Obermüller,

nachdem die EnEV 2014 nun mit der DIN V 18599:2011 rechnet, müsste der Wartungsfaktor WF nun angepasst werden können, oder?
Die EnEV 2014 gibt abweichende Werte für den WF in der Anlage 2, Tabelle 2 vor:
"Der Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen:
- in Zonen der Nutzungen 14, 15 und 22 * mit 0,6
- im Übrigen mit 0,8."

Wird es zukünftig möglich sein, den WF im BKI manuell abzuändern?
Vielen Dank und beste Grüße
Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6218
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Naja, in der EnEV darf man dann eben den Wartungsfaktor nicht ändern, da dieser ja in Tabelle 2 vorgegeben wird! In der "freien Berechnung" kann man dann den Wartungsfaktor bei der Beleuchtung einstellen.

Andreas Obermüller
FH_ina
Beiträge: 133
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Re: Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#7 Beitrag von FH_ina »

Hallo Herr Obermüller,

vielen Dank für Ihre schnellen Antworten.
Zum Wartungsfaktor direkt eine Rückfrage:
Bei meinem Wärmeschutz-Nachwes für ein Nichtwohngebäude gibt mir der EP im Berichtsteil "Überischt Beleuchtungsbereiche" einen Wartungsfaktor von WF=0,67 aus.
Dieser entspricht dann nicht den vorgegebenen EnEV-Werten, oder?
Ich muss dazu sagen, dass wir im Moment noch mit der Version 12.1.8 arbeiten.
Vielleicht wurde dies in der aktuellen Version (14) bereits angepasst?

Vielen Dank und beste Grüße
Friederike Hasseemr
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6218
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wartungfaktor nach EnEV bei benutzerdefinierter Nutzung

#8 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hallo,

hmm, ich prüfe das. Danke für den Hinweis!

Andreas Obermüller
Antworten