Diagramm " Wärmebilanz des Gebäudes"

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
carsteneichholz
Beiträge: 12
Registriert: 11. März 2013, 12:14

Diagramm " Wärmebilanz des Gebäudes"

#1 Beitrag von carsteneichholz »

Verluste und Gweinne sind zusammen nicht 100%

Ist dieses Diagramm überhaupt für die DIN 18599 geeignet?, Wenn nein, in welchem Bericht gibt es eine Auswertung zu den Transmisionswärmeverlusten?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Diagramm " Wärmebilanz des Gebäudes"

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Grafik sollte schon funktionieren. Können Sie mir das betreffende Projekt mal zuschicken? Danke!

Andreas Obermüller
carsteneichholz
Beiträge: 12
Registriert: 11. März 2013, 12:14

Re: Diagramm " Wärmebilanz des Gebäudes"

#3 Beitrag von carsteneichholz »

anbei das Projekt
Zuletzt geändert von carsteneichholz am 21. Mai 2014, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Diagramm " Wärmebilanz des Gebäudes"

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Grafik kann bei Mehrzonenmodellen DIN 18599 so nicht verwendet werden, das stimmt.

Die Transmissionswärmeverluste sind in den "Kurzergebnissen" als Zahlenwert ausgegeben und stehen auch als Platzhalter für Textbausteine zur Verfügung.

Andreas Obermüller
Antworten