Wohngebäude mit unterschiedlichen Geschoßhöhen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Wohngebäude mit unterschiedlichen Geschoßhöhen

#1 Beitrag von ibanda »

Ich mache gerade meine ersten Berechnungen (BAFA-VOB) mit BKI und scheitere an folgendem Problem:
Das Gebäude hat insgesamt 6 beheizte Stockwerke mit folgenden Geschoßhöhen:
EG : 4,55m
1.-4. OG: 2,80 bzw. 2,95m
DG : 3,825m

In der Maske Projekt kann ich aber nur eine Geschoßhöhe eingeben, über die dann die Nutzfläche berechnet wird. d.h. für die höheren Geschoße wird die falsche Formel angewendet.
Es ergeben sich zu hohe Flächenwerte und damit am Ende zu niedrige spezifische Energiebedarfe!!!
Leider lassen sich die Nutzflächen der betroffenen Etagen nicht von Hand ändern.

Wie kann ich das Problem lösen?

Für eine kurzfristige Rückantwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Mfg
Angelika Dautzenberg
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wohngebäude mit unterschiedlichen Geschoßhöhen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es ist in der EnEV nicht vorgesehen, mit unterschiedlichen Geschosshöhen zu rechnen. Es wird hier explizit auf die "durchschnittliche Geschosshöhe" verwiesen (EnEV Anlage 1 Nr. 1.3.3). Sie müssen daher die flächengewichtete durchschnittliche Geschosshöhe eingeben. (hg = Gesamthöhe Gebäude/Anzahl der Geschosse) Das Dach wird dabe auch mit der mittleren Höhe (nicht die Firsthöhe) berücksichtigt.

Andreas Obermüller
Antworten