Sehr geehrter Herr Obermüller,

bei Wohngebäuden ist in der EnEV festgelegt, wie H'T berechnet wird. Bei Nichtwohngebäude ist für die Berechnung der mittleren U-Werte festgelegt, dass erdberührende Bauteile mit dem Faktor 0,5 gewichtet werden müssen. Der Energieplaner gibt aber auch ein H'T für Nichtwohngebäude aus, das für manche Förderprogramme benötigt wird. Wie wird dieses H'T berechnet? Wie werden hier erdberührende Bauteile berücksichtigt?

Viele Grüße
Christoph Hanusch
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung H'T Nichtwohngebäude

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das Ht' bei NWG's wird nach den Angaben und Regeln der KfW berehnet, da der Wert hauptsächlich für den Nachweis von Förderungen der KfW Verwendung findet. Erdberührte Bauteile werden hier mit den Temperaturkorrekturfaktoren Fx berechnet.

Andreas Obermüller
C.Hanusch
Beiträge: 98
Registriert: 22. April 2013, 15:47
Wohnort: Kirchheim b. München
Kontaktdaten:

Re: Berechnung H'T Nichtwohngebäude

#3 Beitrag von C.Hanusch »

danke für die schnelle Antwort. Werden erdberührte Bauteile auch mit den Fx-Werten gerechnet, wenn die Wärmeverluste nach DIN EN 13370 (Ls-Werte) berechnet werden? Die Fx-Werte entstammen der DIN V 18599-2:2007-02 Tabelle 3?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung H'T Nichtwohngebäude

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, es wird immer mit Fx gerechnet. Und ja, es werden die Faktoren aus der DIN 18599-2:2007-02 verwendet. ich habe das Dokument der KfW angehängt.

Andreas Obermüller
Dateianhänge
ERP_Ber_TWTK.pdf
(40.18 KiB) 217-mal heruntergeladen
C.Hanusch
Beiträge: 98
Registriert: 22. April 2013, 15:47
Wohnort: Kirchheim b. München
Kontaktdaten:

Re: Berechnung H'T Nichtwohngebäude

#5 Beitrag von C.Hanusch »

aus unserer Sicht ist es gemäß der Vorgaben der KfW zur Berechnung von H'T auch zulässig, die erdberührenden Bauteile nach DIN EN ISO 13370 zu berechnen und entsprechend Fx=1 zu setzen. Sehen Sie dies auch so? Kann dies ggf. in einer kommenden Version des BKI Energieplaners umgesetzt werden?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung H'T Nichtwohngebäude

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Umsetzung der Berechnung erfolgt im IBP-Rechenkern und ist daher nicht unmittelbar durch uns veränderbar. Ich werde dem IBP das gelegentlich vorschlagen.

Andreas Obermüller
C.Hanusch
Beiträge: 98
Registriert: 22. April 2013, 15:47
Wohnort: Kirchheim b. München
Kontaktdaten:

Re: Berechnung H'T Nichtwohngebäude

#7 Beitrag von C.Hanusch »

kann es sein, dass mit BKI 12.1 diese Berechnungsart doch bereits berücksichtigt ist? Wir haben gerade festgestellt, dass sich durch den Button "Für alle Zonen den unteren Gebäudeabschluss nach DIN EN ISO 13370 berechnen" auch H'T ändert (sowohl Referenz- als auch eingegebenes Gebäude). Mit BKI 11 hat sich für H'T durch den Button keine Änderung ergeben.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung H'T Nichtwohngebäude

#8 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hmm, kann sein, ja. Ich habe das, ehrlich gesagt, bisher nicht hinterfragt. Es gab aber kürzlich eine Korrektur bezüglich der Ht'-Berechnung bei NWG's, das wird dann da wohl eingeflossen sein.