Wo finde Qoutg

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
emason
Beiträge: 4
Registriert: 11. Februar 2014, 11:45

Wo finde Qoutg

#1 Beitrag von emason »

Wer kann mir helfen,

ich suche das Qoutg für mein Wohngebäude (Berechnung Wohngebäude nach 4108-6 und Anlagentechnik 4701-10), bzw. welche Werte aus der Anlagenbewertung muss ich dafür zusammen zählen.

Grüße
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wo finde Qoutg

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Qoutg wird in der DIN 4701-10 als Q* bezeichnet. Das ist die Summer aus Bedarf und den Verlusten (bzw. Gewinnen) aus Übergabe, Verteilung und Speicherung, also die Wärme, die aus dem Erzeuger herauskommen muss. Am besten sieht man den Wert in der "Anlagenbewertung" auf den Seiten "Trinkwarmwasser" und "Heizung" oben in der ersten Tabelle, dort ist der Wert jeweils schon als Ergebnis aufsummiert. Anbei Screenshot mit Seite TW, H analog.
Clip1.jpg
Andreas Obermüller
emason
Beiträge: 4
Registriert: 11. Februar 2014, 11:45

Re: Wo finde Qoutg

#3 Beitrag von emason »

Vielen Dank,
ich bin von dem Forum echt begeistert.
Antworten