Bei der Sanierung eines Bestandsgebäudes soll eine Fussbodenheizung eingebaut werden.
Darf ich den Aufbau, bzw. die nach DIN vorgeschriebene Dämmung unter dem System, mit bilanzieren um so einen verbesserten U-Wert zu erhalten?

Re: Fussbodenheizung

Verfasst: 26. Januar 2014, 19:49
von Andreas Obermüller
Wenn der Fußboden zu Außenluft oder einem unbeheizten Bereich geht, wird eine Dämmung beim U-Wert berücksichtigt.