Liebe Mitstreiter
Zur Zeit habe ich ein kleines Problem mit dem Konvertieren eines Projektes von Version 9 auf Version 11.
Ich hatte ein Projekt am Jahresanfand mit der 9 Version berechnet und das Ziel war eine KFW Förderung. Mit einigen Modernisierungen habe ich ein Effizienzhaus 70 erreicht. Jetzt wird das Projekt wieder aktuell und soll einegereicht werden.
Um auf den neusten Stand zu kommen habe ich das Projekt auf die Version 11 Konvertiert, aber nur erreiche ich nicht einmal die 115.
Was habe ich falsch gemacht.
Mit freundlichen Grüßen Dettki
Konvertieren eines Projektes von Version 9 auf Version 11.
Re: Konvertieren eines Projektes von Version 9 auf Version 1
Liebe Mitstreiter
Fehler gefunden. Beim konvertieren wurde ein eigener U Wert WLG 032 Polystyrol Hartschaum nicht mitgenommen und auf 2,75 gesetzt, somit haben die Werte nicht mehr gepasst.
Noch eine Hinweis: beim KFW Sondernachweis ist unbedingt eine Haken b ei oben KFW zu machen und wenn man im Modus springt ist immer wieder dieser Haken zu überprüfen, sonst wird der Nachweis nicht erstellt.
Mit freundlichen Grüßen
Dettki
Fehler gefunden. Beim konvertieren wurde ein eigener U Wert WLG 032 Polystyrol Hartschaum nicht mitgenommen und auf 2,75 gesetzt, somit haben die Werte nicht mehr gepasst.
Noch eine Hinweis: beim KFW Sondernachweis ist unbedingt eine Haken b ei oben KFW zu machen und wenn man im Modus springt ist immer wieder dieser Haken zu überprüfen, sonst wird der Nachweis nicht erstellt.
Mit freundlichen Grüßen
Dettki