Heizwärmebedarf bei Lüftungsanlage

Verfasst: 21. August 2013, 19:09
von P.G.
Hallo Herr Obermüller,

ist es richtig, dass der Heizwärmebedarf bei einer Lüftungsanlage mit WRG höher ist als bei einer reinen Abluftanlage. Wie kann man das erklären.

Viele Grüße
P.G.

Re: Heizwärmebedarf bei Lüftungsanlage

Verfasst: 25. August 2013, 13:30
von Andreas Obermüller
Der Heizwärmebedarf der DIN 4108 hängt nicht von der WRG ab, diese wird erst bei der Technik DIN 4701-10 verrechnet. Allerdings ist der uftwechsel bei einer Zu- und Abluftanlage mit WRG HÖHER (0,6 1/h) als bei einer reinen Abluftanlage (0,55 1/h). Daher ist im letzteren Fall Qh kleiner.

Andreas Obermüller