Heizwärmebedarf bei Lüftungsanlage

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
P.G.
Beiträge: 39
Registriert: 29. April 2008, 09:09

Heizwärmebedarf bei Lüftungsanlage

#1 Beitrag von P.G. »

Hallo Herr Obermüller,

ist es richtig, dass der Heizwärmebedarf bei einer Lüftungsanlage mit WRG höher ist als bei einer reinen Abluftanlage. Wie kann man das erklären.

Viele Grüße
P.G.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6207
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Heizwärmebedarf bei Lüftungsanlage

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Heizwärmebedarf der DIN 4108 hängt nicht von der WRG ab, diese wird erst bei der Technik DIN 4701-10 verrechnet. Allerdings ist der uftwechsel bei einer Zu- und Abluftanlage mit WRG HÖHER (0,6 1/h) als bei einer reinen Abluftanlage (0,55 1/h). Daher ist im letzteren Fall Qh kleiner.