KfW-Nachweis DIN 18599 unplausibles Ergebnis für HT'
Verfasst: 3. Juni 2013, 14:25
Hallo zusammen,
ich wollte gerne einen KfW-Antrag für einen Kunden stellen.
Leider hielt die Vorprüfung das Ergebnis für HT' des Referenzgebäudes als unplausibel.
Hier ein paar Hinweise, damit Ihr lieben Kollegen nicht den selben dummen Fehler macht:
Nachdem ich die FAQ der KfW dann durchgearbeitet hatte, war mir klar, dass alle HT' relevanten Daten aus dem Referenzgebäude korrekt sind. Hätte mich auch schwer gewundert, dass die Software falsch rechnet.
Ich habe dann aus der Berechnung des Referenzgebäudes den HT'-Wert manuell ermittelt und ihn 3-Nachkommastellen genau eingegeben und plötzlich war es kein Problem mehr.
Was war passiert?
Ich habe den HT'-Wert für das Referenzgebäude von der Schnellanzeige (über dem grünen Balken) übernommen. Dort wird mir der Wert mit 0,400 angegeben. Schaue ich mir aber den Wert auf dem Sondernachweisblatt an, dann steht da 0,389 wie in meiner manuellen Ermittlung. In der Schnellanzeige wird der Wert gerundet !
Warum? Vielleicht kann Herr Obermüller diese Frage ja beantworten.
Mir scheint es sinnvoll, ein neues Formular einzurichten, auf dem alle KfW-erforderlichen Daten gelistet werden. Ich habe mir das inzwischen selbst gebastelt, aber vielleicht kann man das ja als festen Bestandteil integrieren. Selbst bei der Ausgabe von HT' über einen Platzhalter wird dieser gerundet.
Grüße
ich wollte gerne einen KfW-Antrag für einen Kunden stellen.
Leider hielt die Vorprüfung das Ergebnis für HT' des Referenzgebäudes als unplausibel.
Hier ein paar Hinweise, damit Ihr lieben Kollegen nicht den selben dummen Fehler macht:
Nachdem ich die FAQ der KfW dann durchgearbeitet hatte, war mir klar, dass alle HT' relevanten Daten aus dem Referenzgebäude korrekt sind. Hätte mich auch schwer gewundert, dass die Software falsch rechnet.
Ich habe dann aus der Berechnung des Referenzgebäudes den HT'-Wert manuell ermittelt und ihn 3-Nachkommastellen genau eingegeben und plötzlich war es kein Problem mehr.
Was war passiert?
Ich habe den HT'-Wert für das Referenzgebäude von der Schnellanzeige (über dem grünen Balken) übernommen. Dort wird mir der Wert mit 0,400 angegeben. Schaue ich mir aber den Wert auf dem Sondernachweisblatt an, dann steht da 0,389 wie in meiner manuellen Ermittlung. In der Schnellanzeige wird der Wert gerundet !
Warum? Vielleicht kann Herr Obermüller diese Frage ja beantworten.
Mir scheint es sinnvoll, ein neues Formular einzurichten, auf dem alle KfW-erforderlichen Daten gelistet werden. Ich habe mir das inzwischen selbst gebastelt, aber vielleicht kann man das ja als festen Bestandteil integrieren. Selbst bei der Ausgabe von HT' über einen Platzhalter wird dieser gerundet.
Grüße