Fensterelement vertikal / horizontal, Uw

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Walter Pöll
Beiträge: 65
Registriert: 25. Juli 2008, 19:05

Fensterelement vertikal / horizontal, Uw

#1 Beitrag von Walter Pöll »

Hallo Forum,

in jüngster Zeit gibt es Erkenntnisse (Bayer Sheet Europe No. 02_2009), dass sich der Uw eines Fensterelements deutlich verschlechtert,
wenn das Element horizontal oder im Winkel, anstatt vertikal eingebaut wird.
Berücksichtigt unser Programm schon diesen Umstand??

mfG

Walter Pöll
Walter Pöll
arch-m
Beiträge: 528
Registriert: 23. Februar 2009, 14:52
Wohnort: Berlin

Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw

#2 Beitrag von arch-m »

Sehr geehrter Herr Pöll,

die Tatsache ist eigentlich schon lange bekannt, nur bleibt sie meist unberücksichtigt. Ein U-Wert enthält nämlich bereits Übergangswiderstände (horizontal bzw. vertikal). Außerdem muss man noch die unterschiedliche Konvektion in den Luftzwischenräumen berücksichtigen. Die Berechnung kann nur der Glashersteller/Fensterhersteller liefern, denn viele Parameter der Berechnung sind dem Anwender gar nicht bekannt. Das Programm kann eigentlich nur den fertigen U-Wert verwenden, den der Nutzer richtig (also in Abhängigkeit von der Neigung) eingeben muss. Und dann wird auch der Wärmeverlust korrekt berechnet.
Walter Pöll
Beiträge: 65
Registriert: 25. Juli 2008, 19:05

Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw

#3 Beitrag von Walter Pöll »

Danke für Ihre Antwort dazu.
arch-m hat geschrieben: Das Programm kann eigentlich nur den fertigen U-Wert verwenden, den der Nutzer richtig (also in Abhängigkeit von der Neigung) eingeben muss
Meinen Sie mit dem "fertigen U-Wert" den Wert des Programms Ug den ich gewählt habe ??
oder den Ug-Wert des Glasherstellers in der vertikalen, das dann in der Schräge eingebaut wird.
Walter Pöll
arch-m
Beiträge: 528
Registriert: 23. Februar 2009, 14:52
Wohnort: Berlin

Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw

#4 Beitrag von arch-m »

... der Hersteller muss Ihnen einen Ug-Wert angeben, der bereits den Einfluss der Neigung berücksichtigt. Der Energieplaner korrigiert den U-Wert anschließend nicht mehr entsprechend der Neigung. Hier wird lediglich noch der Wert des Rahmens und des Randverbundes berücksichtigt (Formel aus DIN EN ISO 10077-1).
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6205
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw

#5 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie geben den Ug-Wert (oder Uw-Wert) als Bemessungswert ein, der von Hersteller und der Zulassung für das Fenster und (falls differenziert wird) die Einbaulage angegeben werden. Das Programm rechnet mit dem eingegebenen Wert.

Andreas Obermüller