Hallo Forum,
in jüngster Zeit gibt es Erkenntnisse (Bayer Sheet Europe No. 02_2009), dass sich der Uw eines Fensterelements deutlich verschlechtert,
wenn das Element horizontal oder im Winkel, anstatt vertikal eingebaut wird.
Berücksichtigt unser Programm schon diesen Umstand??
mfG
Walter Pöll
Fensterelement vertikal / horizontal, Uw
-
- Beiträge: 65
- Registriert: 25. Juli 2008, 19:05
Fensterelement vertikal / horizontal, Uw
Walter Pöll
Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw
Sehr geehrter Herr Pöll,
die Tatsache ist eigentlich schon lange bekannt, nur bleibt sie meist unberücksichtigt. Ein U-Wert enthält nämlich bereits Übergangswiderstände (horizontal bzw. vertikal). Außerdem muss man noch die unterschiedliche Konvektion in den Luftzwischenräumen berücksichtigen. Die Berechnung kann nur der Glashersteller/Fensterhersteller liefern, denn viele Parameter der Berechnung sind dem Anwender gar nicht bekannt. Das Programm kann eigentlich nur den fertigen U-Wert verwenden, den der Nutzer richtig (also in Abhängigkeit von der Neigung) eingeben muss. Und dann wird auch der Wärmeverlust korrekt berechnet.
die Tatsache ist eigentlich schon lange bekannt, nur bleibt sie meist unberücksichtigt. Ein U-Wert enthält nämlich bereits Übergangswiderstände (horizontal bzw. vertikal). Außerdem muss man noch die unterschiedliche Konvektion in den Luftzwischenräumen berücksichtigen. Die Berechnung kann nur der Glashersteller/Fensterhersteller liefern, denn viele Parameter der Berechnung sind dem Anwender gar nicht bekannt. Das Programm kann eigentlich nur den fertigen U-Wert verwenden, den der Nutzer richtig (also in Abhängigkeit von der Neigung) eingeben muss. Und dann wird auch der Wärmeverlust korrekt berechnet.
-
- Beiträge: 65
- Registriert: 25. Juli 2008, 19:05
Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw
Danke für Ihre Antwort dazu.
oder den Ug-Wert des Glasherstellers in der vertikalen, das dann in der Schräge eingebaut wird.
Meinen Sie mit dem "fertigen U-Wert" den Wert des Programms Ug den ich gewählt habe ??arch-m hat geschrieben: Das Programm kann eigentlich nur den fertigen U-Wert verwenden, den der Nutzer richtig (also in Abhängigkeit von der Neigung) eingeben muss
oder den Ug-Wert des Glasherstellers in der vertikalen, das dann in der Schräge eingebaut wird.
Walter Pöll
Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw
... der Hersteller muss Ihnen einen Ug-Wert angeben, der bereits den Einfluss der Neigung berücksichtigt. Der Energieplaner korrigiert den U-Wert anschließend nicht mehr entsprechend der Neigung. Hier wird lediglich noch der Wert des Rahmens und des Randverbundes berücksichtigt (Formel aus DIN EN ISO 10077-1).
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fensterelement vertikal / horizontal, Uw
Sie geben den Ug-Wert (oder Uw-Wert) als Bemessungswert ein, der von Hersteller und der Zulassung für das Fenster und (falls differenziert wird) die Einbaulage angegeben werden. Das Programm rechnet mit dem eingegebenen Wert.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller