Seite 1 von 1

Brandwand dämmen?

Verfasst: 22. März 2013, 08:54
von Verena Kühnbach
Hallo zusammen,

ich bearbeite gerade den Nachweis für eine große Halle. Diese ist in zwei Bereiche aufgeteilt und über eine Brandwand abgetrennt. Der erste Bereich wird normal temperiert, da hier auch Arbeitsplätze sind. Der zweite Bereich wird nur als Lager genutzt und auf maximal 6 °C beheizt. Nun stellt sich die Frage, ob ich die Brandwand dämmen muss? Oder kann ich den zweiten Bereich (dessen Hülle genauso gut gedämmt ist wie im ersten Bereich) mit ansetzen und die Dämmung der Brandwand entfallen lassen?

Über Antworten würde ich mich freuen.

Re: Brandwand dämmen?

Verfasst: 22. März 2013, 11:09
von Andreas Obermüller
Bezüglich EnEV ist das eine Frage der Definition der beheizten Hülle. Wenn die ganze Halle gedämmt ist, können Sie den zweiten Berech z. B. als "niedrig beheizt" definieren und dafür den EnEV-Nachweis führen. Dann ist die Brandwand keine Wärmeübertragende Fläche.

Allerdings muss die Brandwand dann für den tatsächlich eintretenden Fall der 6°C im unbeheizten Bereich zumindest den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 erfüllen, damit auf der warmen Seite nicht das Kondensat von der Wand läuft.

Andreas Obermüller