Wärmebrückenberechnung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Birgit Wolf
Beiträge: 25
Registriert: 24. Februar 2007, 13:33

Wärmebrückenberechnung

#1 Beitrag von Birgit Wolf »

Hallo,
nochmal eine Frage :
ich habe bei den Wärmebrücken das Button WB berechnen angeklickt und habe damit KFW 55 Niveau erreicht.
Das bedeutet Wärmebrückenzuschlag = 0,00 Wm²/K ? Ist das richtig ?
Kann ich überhaupt davon ausgehen diese Ziel zu erreichen bei der genauen Berechnung der WB, oder ist dies von vorneherein bei Bestandgebäuden von 1962 auszuschließen ?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6205
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebrückenberechnung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es ist praktisch auszuschliessen, dass Sie bei einem Bestandsgebäude von 1962 in Summe keine Wärmebrücken haben. Wenn Sie "kein Zuschlag" wählen, müssen Sie (das wird auch die KfW anfordern!) alle Wärmebrücken berechnen.

Andreas Obermüller
Antworten