Seite 1 von 1

Leistungsdaten Beleuchtung Referenzgebäude

Verfasst: 13. Februar 2013, 13:59
von Ingo Rudolphi
Hallo zusammen,

in der EnEV heißt zum Referenzgebäude, dass für die Beleuchtung eine Stableuchte mit EVG eingesetzt wird.
Um es etwas zu überspitzen:
Darf ich auch einen schwarzen Reflektor ansetzen?
Welcher Leuchtenwirkungsgrad ist angesetzt?

Danke

Ingo Rudolphi

Re: Leistungsdaten Beleuchtung Referenzgebäude

Verfasst: 13. Februar 2013, 15:20
von Andreas Obermüller
Hallo,

die Frage wäre besser bei den Nichtwohngebäuden untergebracht. Bei Wohngebäuden wird ja keine Beleuchtung berechnet.

Der Wirkungsgrad der Leuchten spielt in der DIN 18599 Teil 4 im Tabellenverfahren keine Rolle. Hier wird nur ind irekte und indirekte Beleuchtung unterschieden und der Anpassungsfaktor der Lampenart. Im vereinfachten Wirkungsgradverfahren wird der Betriebswirkungsgrad von Leuchten berücksichtigt. Im Referenzgebäude wird mit dem Tabellenverfahren gerechnet.

Andreas Obermüller