Hallo zusammen,

enthalten die zulässigen Werte von Anlage 2 Tabelle 2 für die Höchstwerte des Wärmedurchgangskoeffizienten schon den Wärmebrückenzuschlag?
Sprich muss ich den schon mit einrechnen?

Schönen Gruß

Ingo Rudolphi
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: EnEV Anlage 2 Tabelle 2

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bei der Berechnung der mittleren Werte der Wärmedurchgangskoeffizienten werden keine Wärmebrücken berücksichtigt. DAs sind nur die "mittleren U-Werte" der Bauteile.