Seite 1 von 1
Zonen
Verfasst: 17. Januar 2013, 14:27
von Wolfgang Bullinger
Folgende Fehlermeldung kann ich nicht beseitigen : Zone "unbeheizt": Die Geschosshöhe hg muss (sinnvoll) eingegeben werden!
Die Geschosshöhe ist jedoch richtig eingegeben
e-mail:
info@architekt-bullinger.de
Re: Zonen
Verfasst: 17. Januar 2013, 14:35
von Andreas Obermüller
Vermutlich ist es eine Berechnung nach DIN 18599 Wohngebäude und Sie haben eine unbeheizte Zone eingegeben. Bei einer Berechnung nach DIN 18599 sollten Sie keine unbeheizten Zonen eingeben, verwenden Sie besser die Zone "Unbeheizt (extern)" als unbeheize Zone. In der aktuellen Version 11 sollte der Fehler aber nicht mehr kommen...
Andreas Obermüller
Re: Zonen
Verfasst: 17. Januar 2013, 17:28
von Wolfgang Bullinger
Die Fehlermeldung konnte ich beseitigen. Ich musste die Geschosshöhe bei den Projektdaten eingeben.
Die Berechnung war nach DIN V 4108-6 eingestellt