Seite 1 von 1

Umfang des Kellergeschosses

Verfasst: 9. Januar 2013, 09:32
von Architekten und Energieplaner
Ich erhalte die Warnung:
"WARNUNG: Zone 1 Lagerhalle: Ein für die Berechnung nach DIN EN ISO 13370 notwendiger Wert ist nicht angegeben: Perimeter. (Umfang des Kellergeschosses)"
Ich habe aber kein Kellergeschoss.
Muss ich irgendwo eine fehlende Angabe nachtragen?

Re: Umfang des Kellergeschosses

Verfasst: 9. Januar 2013, 14:41
von Andreas Obermüller
Sie haben die Berechnung nach DIN 13370 bei den Einstellungen eingeschaltet (oder eine gekühlte Zone). Zudem gibt es wohl ein Bauteil "Kellerbodenplatte" oder "Kellerinnenwand". Dann muss man bei der Zone unter "Daten DIN 13370" den Umfang des UG eintragen. Oder man stellt die Berechnung nach DIN 13370 ab...

Andreas Obermüller

Re: Umfang des Kellergeschosses

Verfasst: 9. Januar 2013, 16:54
von Architekten und Energieplaner
Hallo Herr Obermüller,

Danke für die Hilfe.
Ich habe alternativ ausprobiert den Umfang der Bodenplatte unter "Zonen" "Daten DIN EN ISO 13370" einzugeben oder unter "Einstellungen" die Berechnung nach DIN EN ISO 13370 ausgeschaltet.
In beiden Fällen bleibt die Warnung erhalten.

Habe ich etwas falsch gemacht?

Re: Umfang des Kellergeschosses

Verfasst: 9. Januar 2013, 17:38
von Andreas Obermüller
Sie können mir mal das Projekt schicken.

Andreas Obermüller