Seite 1 von 1

Heizung Mehrfamilienhaus

Verfasst: 17. Dezember 2012, 18:07
von Thomas aus München
Hallo an das Forum,

Bearbeite ein Mehrfamilienhaus 7 WE und eine geplante zusätzliche Einheit durch DG Ausbau, sowie Gewerbe im EG mit Anbau. Habe das Gewerbe nicht in die Berechnung/thermische Hülle miteinbezogen - da soll auch nicht viel passieren.
Die bestehenden 7 WE werden derzeit unterschiedlich mit Holz/Kohle/Gas bzw. elektrisch beheizt, das konnte ich durch unterschiedliche Bereiche auch gut erfassen.
Der Wohnteil wird gedämmt, erhält neue Fenster und einen neuen Dachstuhl.
Jetzt wird eine Gas-Brennwert Zentralheizung (75 kW) eingebaut, die die 8 WE und das Gewerbe beheizen und mit Trinkwasser versorgen. Das Gewerbe mit Flächenanteil von 31% am Gesamthaus wird aber geschätzt 50% der Heizenergie benötigen und erhält deshalb einen eigenen Heizkreis (Mischkreis), um den erhöhten Wärmebedarf durch veränderte Heizkurve sicherzustellen.
Das Gewerbe ist nicht in der Hüllfläche erfasst.
Wie gebe ich in diesem Fall die Heizung und WW Versorgung ein. Habe vieles probiert bin aber nicht sicher ob richtig? Geht es über Nahwärme-Fernwärme und wie berücksichtige ich den Heizkreis vom Gewerbe, der nicht in der betrachteten thermischen Hülle steht.

Freue mich über Unterstützung

Thomas aus München

Re: Heizung Mehrfamilienhaus

Verfasst: 17. Dezember 2012, 20:00
von Andreas Obermüller
Wenn das Gewerbe nicht Teil der Berechnung ist (bei 31% Nutzfläche ist das auch korrekt, wenn dann müsste das Gewerbe als Nichtwohngebäude berechnet werden!) dann kann auch die Heizung dafür nicht berechnet werden. Ich denke, es ist das genaueste, wenn Sie einfach die Heizung so eingeben und rechnen, als wenn diese nur für das Wohngebäude zuständig wäre. Die "reale" Heizung ist natürlich größer, das müsste aber auf der Sicheren Seite liegen.

Nah-/Fernwärme könnte man überlegen, das ist aber wohl immer "ungenauer", denn da wird ja beim Erzeuger nichts berechnet, es wird nur der entsprechende Primärenergiefaktor angesetzt.

Andreas Obermüller

Re: Heizung Mehrfamilienhaus

Verfasst: 17. Dezember 2012, 20:28
von Thomas aus München
Vielen Dank Herr Obermüller - für die schnelle + einfache umzusetzende Antwort :)
Ist dann die Leistung der Therme nur für den Heizkreis Wohngebäude mit ca. 35-40 kW anzusetzen? oder sind die 75 kW anzusetzen.
Das hat keinen großen Einfluß auf die Bilanz - aber würde mich von der Abgrenzung her interessieren.

Thomas Kretzschmar

Re: Heizung Mehrfamilienhaus

Verfasst: 17. Dezember 2012, 20:55
von Andreas Obermüller
Ich würde hier auch nur die Leistung ansetzen, die für das Wohnen anzusetzen ist. Wenn der Kessel größer eingegeben wird, dann wird in Zweifel nur der Verlust höher. Sie rechnen die Anlage also so, wie wenn es kein Gewerbe geben würde.

Andreas Obermüller