Gasthermenaustausch bringt Mehrverbrauch

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Wolfram Schott
Beiträge: 221
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Gasthermenaustausch bringt Mehrverbrauch

#1 Beitrag von Wolfram Schott »

Guten Tag in die Runde
Es geht um:
Mehrfamilienhaus mit 7 WE, alle ca. 50 qm, und Gasetagenheizungen
ich habe 3 x Brennwertkessel und 4 x ältere Gasthermen und hierfür "Bestand:Standardkessel" mit ungeregleten Pumpen eingegeben

Ich habe eine Variante testhalber gebildet und dort die 4 alten Thermen durch Brennwertkessel mit geregelten Pumpen ersetzt.
Ergebniss:
der Verbrauch an End- und Primärenergie steigt rechnerisch!!!
Das kann doch nicht sein. Oder?
Grüße
Wolfram Schott
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gasthermenaustausch bringt Mehrverbrauch

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie müssten mir mal das Projekt zuschicken, so kann ich das schlecht beurteilen. Danke!

Andreas Obermüller
Wolfram Schott
Beiträge: 221
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Gasthermenaustausch bringt Mehrverbrauch

#3 Beitrag von Wolfram Schott »

Ist unterwegs
Wolfram Schott
Beiträge: 221
Registriert: 24. Oktober 2007, 11:18
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Gasthermenaustausch bringt Mehrverbrauch

#4 Beitrag von Wolfram Schott »

Danke für das Fehlerfinden