Definition einer Haustrennwand in Zonen und Bauteilen

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
nanu
Beiträge: 4
Registriert: 12. Oktober 2012, 12:59

Definition einer Haustrennwand in Zonen und Bauteilen

#1 Beitrag von nanu »

Bei den Bauteilen kann ich nichts Adäquates für eine Haustrennwand zwischen Reihenhäusern, hier das Reihenendhaus, finden. Welches Bauteil muss ich auswählen?
Genauso finde ich beim Geometrieassistenten (einseitig angebautes EFH) kein Feld, wo ich Fläche und separaten Aufbau für die Haustrennwand eingeben kann.
Wer kann mir helfen?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Definition einer Haustrennwand in Zonen und Bauteilen

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Eine Haustrennwand gehört nicht zur wärmeübertragenden Fläche und wird damit nicht eingegeben. Wenn SIe wollen, können Sie diese als "Innenwand" eingeben (beide Zonen "Wohnbereich"), ist aber sinnfrei.

Der Geometrie-Assistent kann keine Kommunwände, Sie müssten hier im Nachgang die Kommunwand von den Bauteilen wieder löschen.

Andreas Obermüller