Seite 1 von 1

Einsatz von PCM (Phase Changing Materials) Baustoffen

Verfasst: 9. Oktober 2012, 20:43
von Hoiger
Hallo,

ich bearbeite gerade einen Kinderhort in Leichtbauweise. Ich würde gerne den Einsatz der Gipsbauplatten "Alba Balance" von Rigips ausprobieren gegenüber einer normalen Trocknbauwand (zweifach beplankt) ausprobieren.

http://ch.rigips.de/download/Alba_balance_dt.pdf

Man kann zwar einen neuen Baustoff anlegen, jedoch sind keine Angaben zur Speicherkapazität [kJ/m²] oder "Latenten Wärme" [kJ/m²] möglich.

Hat jemand schon einmal etwas vergleichbares ausprobiert. Gibts Ideen oder Erfahrungen wie sich das "modellieren ließe?

Viele Grüße.

Re: Einsatz von PCM (Phase Changing Materials) Baustoffen

Verfasst: 9. Oktober 2012, 22:23
von Andreas Obermüller
Die Wärmekapazität kann man beim Baustoff eintragen, diese wird aber nur verwendet, wenn die Wärmekapazität im Projekt berechnet wird (Einstellungen). Der Einfluss der Wärmekapazität ist recht gering in den Berechnungen.

Andreas Obermüller