Seite 1 von 1

Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 9. Oktober 2012, 16:49
von Hoiger
Hallo Herr Obermüller,

ich habe eine Normenspezifische Frage. Mein vorliegendes Gebäude verfügt im Obergeschoss über sehr weit Dachüberstände. Eine direkte Bestrahlung ist nach der "60°-Regel (Sonneneinfallswinkel im Sommer) ausgeschlossen.
In der Norm (18599, 4108) habe ich keine Aussage finden können, dass bei einem solchen Fall der Nachweis über den sommerlichen Wärmeschutz als erfüllt angesehen werden kann. Vordächer werden in der 18599 Tabelle A.2 nur bis 60° berücksichtigt. Die Definition des Winkels sieht ja aber zumindest eine Teilbescheinung ab der Mitte vor, so dass eine direkte Einstrahlung in den Raum statt finden wird.

Meine erste konkrete Frage ist also, ob in meinem Fall der Nachweis des Sommerlichen Wärmeschutzes als erfüllt angesehen werden kann.

Was ich auch noch gerne wissen würde ist, wie mit der folgenden Aussage aus DIN 4108 Abs.8.3.3 umzugehen ist:
"Sind für Glasflächen bauliche Verschattungen zu berücksichtigen, kann gtotal in Gleichung (3) anhand der
Teilbestrahlungsfaktoren FS nach DIN V 18599-2:2011-12, A.2 modifiziert werden. Es sind die jeweiligen
Faktoren für den Sommerfall zu verwenden. Die Mehrfachberücksichtigung von einzelnen Einflüssen
(insbesondere Vordächer) ist hierbei ausgeschlossen."


Der Ausschluss der Mehrfachberücksichtigung bedeutet also, dass ich mit Fs nicht wie in DIN 4106-6, Abs. 6.4.2 umgehen kann in dem es da heißt:
Fs=Fo*Fh*Ff

Weil sonst könnte ich ja den Verschattungsfaktor "Vordach" und den Verschattungsfaktor eines Sonnenschutzes beiderfach ansetzen.
Falls dies nicht möglich ist, suche ich mir dann den günstigsten Faktor der beiden heraus und setze diesen dann an???

Über eine Aufklärung in diesem Wirrwarr wäre ich Ihnen sehr dankbar.

MfG

Re: Sommerlicher Wärmeschutz

Verfasst: 9. Oktober 2012, 19:13
von Andreas Obermüller
Mehrere Punkt:

- Der 60°-Winkel der DIN 18599 (Fs-Faktor für Wärmegewinn) ist nicht der 60°-Winkel der DIN 4108-2. Der eine geht bis Mitte Fenster, der andere bis über das ganze Fenster.

- Das Zitat stammt aus der neuen DIN 4108-2. es gilt aber noch die DIN 4108-2:2003-07! Hier gilt für die Bestimmung von g die Tabelle oder alternativ die DIN 4108-6 Anhang B. Im Energieplaner ist letztere Möglichkeit nicht implementiert.

- In der DIN 18599 und DIN 4108-6 werden gar keine Aussagen zum sommerlichen WS gemacht, das betrifft nur den Abminderungsfaktor für die solaren Gewinne.

Andreas Obermüller