Seite 1 von 1

Heizkreis: Deckung der Erzeugungseinheiten ist nicht 100%

Verfasst: 12. September 2012, 12:16
von Isabelle
Hallo,

nach Eingabe der Anlagentechnik für ein Nichtwohngebäude (Bürogebäude) im BKI-Programm erscheint folgende Fehlermeldung
FEHLER: H-Kreis "Heizkreis": Die Summe der Deckungen aus den Erzeugungseinheiten ist nicht 100%.

Die Anlagentechnik besteht aus: (detaillierte Angaben, siehe screen shot im Anhang)
- Luft-Wasser Wärmepumpe, Deckenaktivierung (integrierte Heizflächen in der Decke) zur Beheizung und Kühlung aller Zonen außer Lager
- RLT- Anlage mit Wärmerückgewinnung zur Luftkühlung und zum Heizen aller Zonen
- Trinkwassererwärmung erfolgt in der Bürozone elektrisch über dezentrale Durchlauferhitzer

Können Sie Bitte prüfen, ob die Eingabe der Anlagentechnik korrekt ist und wie ich die Fehleranzeige beheben kann.

Vielen Dank
Isabelle Heinsohn

Re: Heizkreis: Deckung der Erzeugungseinheiten ist nicht 100

Verfasst: 12. September 2012, 21:01
von Andreas Obermüller
Jeder (Heiz-)Kreis braucht zugeordnete Erzeugungseinheiten. Hinter dem Feld der Erzeugungseinheit steht die Deckung. Alle Deckungen zusammen müssen 100% ergeben. Gehen Sie bitte auf den "Heizkreis", hier sind die Deckungen derzeit nicht 100%. (Das Bild war nicht dabei, ist aber sicher so...)

Andreas Obermüller