Seite 1 von 1

Berechnung der Nennheizleistung

Verfasst: 6. August 2012, 09:31
von Andreas Obermüller
Der BKI Energieplaner berechnet die Heizleistung nicht nach den gültigen Normen. Es gibt aber eine Abschätzung der Heizleistung, die dann als Platzhalter (#V238) für Textbausteine zur Verfügung steht.


Die Formel, nach der diese Abschätzung erfolgt, ist:

ΦHL = (θi - θe) * ( H * 1,2 ) wobei (θi - θe) mit 31K angesetzt wird. H ist Ht + Hv.