Fehlermeldung RLT bei NWG

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
THJG
Beiträge: 2
Registriert: 11. Juli 2012, 13:34

Fehlermeldung RLT bei NWG

#1 Beitrag von THJG »

Bei der Eingabe der Lüftungsanlage eines NWG zeigt sich folgende Fehlermeldung:

FEHLER: RLT-Erzeugungseinheit "Lüftungsanlage": Der Heizwärmebedarf aus Heizkreisen wird nicht zu 100% gedeckt! (Deckung derzeit 0%)

Was soll uns das sagen?

Mit besten Grüßen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung RLT bei NWG

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Diese Meldung kommt, weil die Erzeugungseinheit "Lüftungsanlage" nicht mit Wärme über einen (eigenen) Heizkrei vom Typ "Heizkreis an RLT" versorgt wird. Geben Sie einen "Heizkreis für RLT" (Typ H) ein mit Zuordnung einer Erzeugungseinheit und Übergabe an die RLT-Einheit "Lüftungsanlage". (Das ganze ist nur relevant, wenn mit der RLT geheizt werden soll. Wenn NICHT geheizt werden soll, dann muss das bei der Zone so eingestellt sein und die RLT bei der TEchnik muss gelöscht werden!)

Andreas Obermüller
THJG
Beiträge: 2
Registriert: 11. Juli 2012, 13:34

Re: Fehlermeldung RLT bei NWG

#3 Beitrag von THJG »

Danke für die schnelle Hilfe, die Fehlermeldungen sind weg.

Ich habe jetzt (neben der Heizung und TWW)
einen Kreis Lüftung (H) und
einen Kreis Lüftung (RLT).
mit jeweils Erzeugereinheit (1*H; 1*RLT),
Übergabe (H) = Übergabe an RLT-Heizregister und
Übergabe (RLT) jeweils an die Zonen.

----------------------------------------------------------------------------
Jetzt gibt es die nächste Meldung:

FEHLER: Kombi-Solaranlage (Erzeugung) "Thermie": Es wurde keine passende TW-Erzeugungseinheit zugeordnet!

Die TWW-Erzeugung im Gebäude erfolgt dezental / elt; die Energie der Solaranlage soll nur in die Heizung eingespeist werden und in die Heizung und TWW des Wohnhauses.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung RLT bei NWG

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Eine Solaranlage nur für Heizung ist in der DIN 18599 nicht abgebildet, das kann man so nicht rechnen. Sie können das Programm überlisten, indem Sie eine zusätzliche (sonst nicht verwendete) TW-Erzeugungseinheit anlegen und diese dann bei der Kombi-Solaranlage eintragen. Dann wird der gesamte Solarertrag der Heizung zugewiesen. Aber das ist nicht im Sinne der DIN 18599, ich vermute, dass der Ertrag Heizung dann überbewertet wird.

Andreas Obermüller
Antworten