Konvergenzproblem
Verfasst: 23. Mai 2012, 14:35
Bekomme an einem Projekt die Fehlermeldung
"Berechnung DIN V 18599:2007-02 4.2.1 Fenster
WARNUNG: Das Konvergenzkriterium der Iteration in der DIN 18599 wurde nicht erfüllt.
Gebäude: Abweichung Qh,b zwischen Iterationsschritten 9 und 10 beträgt 806 kWh"
Hab schon verschiedenstes an den Leitungslängen, den Verschattungen etc. versucht, aber ich bekomme die Konvergenzmeldung nicht weg. Hat jemand noch eine Idee, an was derartige Meldungen liegen können? Entstanden ist die Meldung bei der Eingabe von besseren Verglasungen und Rahmen für die Fensteraufbauten. Insgesamt hat das Gebäude einen Nutzwärmebedarf von 610.000 kWh, Nutzkältebedarf sind ca. 31.000 kWh.
"Berechnung DIN V 18599:2007-02 4.2.1 Fenster
WARNUNG: Das Konvergenzkriterium der Iteration in der DIN 18599 wurde nicht erfüllt.
Gebäude: Abweichung Qh,b zwischen Iterationsschritten 9 und 10 beträgt 806 kWh"
Hab schon verschiedenstes an den Leitungslängen, den Verschattungen etc. versucht, aber ich bekomme die Konvergenzmeldung nicht weg. Hat jemand noch eine Idee, an was derartige Meldungen liegen können? Entstanden ist die Meldung bei der Eingabe von besseren Verglasungen und Rahmen für die Fensteraufbauten. Insgesamt hat das Gebäude einen Nutzwärmebedarf von 610.000 kWh, Nutzkältebedarf sind ca. 31.000 kWh.