Sondernachweise / Nachweis zur KFW Förderung Sanierung
Verfasst: 11. Mai 2012, 12:31
Hallo,
für die Berechnung eines Bestandsgebäudes habe ich aus der Datenbank für Sondernachweise
nach EneV 2009 die Variante 115 und 130 gewählt.
Bei "Einstellungen habe ich auf das Häckchen "Gebäude wird umgebaut oder saniert" verzichtet, da die KFW
extra darauf hinweist, daß der 40% Zuschlag nicht gemacht werden darf.
Unten stehenden ein Auszug aus der Berichtseite "Sondernachweise". Ich verstehe nicht, wieso
die einzelnen Werte eingehalten sind, der EneV Nachweis jedoch nicht?
Vielen Dank schon einmal.
Der reguläre EnEV-Nachweis muss als Voraussetzung für Sondernachweise erfüllt sein.
-> nicht eingehalten
spezifischer Transmissionswärmeverlust Referenzgebäude HT' (100%-Wert): 0,446 W/(m²K)
maximaler Prozentwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT' des Referenzgebäudes: 145 %
Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT': 1,45 * 0,446 = 0,647 W/(m²K)
vorhandener Wert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT': 0,444 W/(m²K)
-> eingehalten (Unterschreitung um 31,4 %)
maximaler Prozentwert des zul. Primärenergiebedarfes zul. QP gemäß EnEV: 130 %
zulässiger Primärenergiebedarf (Neubau) zul. QP gem. EnEV: 76,5 kWh/(m²a)
Höchstwert des Primärenergiebedarfes QP: 1,30 * 76,5 = 99,4 kWh/(m²a)
vorhandener Wert des Primärenergiebedarfes QP: 83,8 kWh/(m²a)
-> eingehalten (Unterschreitung um 15,7 %)
Der Sondernachweis KfW Effizienzhaus 130 (EnEV 2009) ist nicht eingehalten.
für die Berechnung eines Bestandsgebäudes habe ich aus der Datenbank für Sondernachweise
nach EneV 2009 die Variante 115 und 130 gewählt.
Bei "Einstellungen habe ich auf das Häckchen "Gebäude wird umgebaut oder saniert" verzichtet, da die KFW
extra darauf hinweist, daß der 40% Zuschlag nicht gemacht werden darf.
Unten stehenden ein Auszug aus der Berichtseite "Sondernachweise". Ich verstehe nicht, wieso
die einzelnen Werte eingehalten sind, der EneV Nachweis jedoch nicht?
Vielen Dank schon einmal.
Der reguläre EnEV-Nachweis muss als Voraussetzung für Sondernachweise erfüllt sein.
-> nicht eingehalten
spezifischer Transmissionswärmeverlust Referenzgebäude HT' (100%-Wert): 0,446 W/(m²K)
maximaler Prozentwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT' des Referenzgebäudes: 145 %
Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT': 1,45 * 0,446 = 0,647 W/(m²K)
vorhandener Wert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT': 0,444 W/(m²K)
-> eingehalten (Unterschreitung um 31,4 %)
maximaler Prozentwert des zul. Primärenergiebedarfes zul. QP gemäß EnEV: 130 %
zulässiger Primärenergiebedarf (Neubau) zul. QP gem. EnEV: 76,5 kWh/(m²a)
Höchstwert des Primärenergiebedarfes QP: 1,30 * 76,5 = 99,4 kWh/(m²a)
vorhandener Wert des Primärenergiebedarfes QP: 83,8 kWh/(m²a)
-> eingehalten (Unterschreitung um 15,7 %)
Der Sondernachweis KfW Effizienzhaus 130 (EnEV 2009) ist nicht eingehalten.