Nachweisführung KfW Programm 242 NWG

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Moritz
Beiträge: 94
Registriert: 17. Oktober 2008, 21:41
Wohnort: Kiel

Nachweisführung KfW Programm 242 NWG

#1 Beitrag von Moritz »

Liebe Kollegen,

die KfW hat eine besondere Nachweisführung für HT' im programm 242 für Nichtwohngebäude. In der Anlage 2 der Antragsunterlagen heißt es wie folgt:

Anlage 2: Berechnung des spezifischen Transmissionswärmetransferkoeffizient HT'
Der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmetransferkoeffizient ist wie
folgt zu ermitteln:
HT' = [HT,D + Fx · HT,ju + Fx · HT,s in W/(m²K)] / A

Dabei bedeuten:
HT' spezifischer, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogener Transmissionswärmetransferkoeffizient in W/(m²K)
HT,D Transmissionswärmetransferkoeffizient zwischen der beheizten und/oder gekühlten Gebäudezone und außen nach DIN V 18599-2 : 2007-02 in W/K
HT,ju Transmissionswärmetransferkoeffizient zwischen beheizten und/oder gekühlten und unbeheizten Gebäudezonen nach DIN V 18599-2 : 2007-02 in W/K
HT,s Wärmetransferkoeffizient der beheizten und/oder gekühlten Gebäudezone über das Erdreich nach DIN V 18599-2 : 2007-02 in W/K
Fx Temperatur-Korrekturfaktor nach DIN V 18599-2 : 2007-02, auch wenn die Temperatur in einer unbeheizten Zone mit dem detaillierten Verfahren ermittelt worden ist. Alternativ kann mit Fx = (∂i,soll – ∂u,Januar)/(∂i,soll + 1,3) ein fiktiver Fx-Wert berechnet werden; hierfür ist ∂u,Januar jedoch ohne die internen Eintrage der Anlagentechnik zu ermitteln. Wird die angrenzende nicht temperierte Zone im U-Wert nach außen berücksichtigt oder der Wärmetransferkoeffizient über das Erdreich nach DIN EN ISO 13370 berechnet, so ist Fx = 1 zu setzen;
A Wärmeübertragende Umfassungsfläche in m²; Die Wärme übertragende Umfassungsfläche A eines Nichtwohngebäudes in m² ist nach DIN V 18599-1 : 2007-02
zu ermitteln. Die zu berücksichtigenden Flächen sind die äußere Begrenzung mindestens aller beheizten und/oder
gekühlten Zonen nach DIN V 18599-1 : 2007-02.

Ganz besonders interesant ist die Angabe zu den Korrekturfaktoren. Frage an Herrn Obermüller: Kann das der Energieplaner KfW-konform rechnen?

Wie gehe ich denn jetzt mit gekühlten Zonen um? Die DIN 18599 schreibt mir für gekühlte Zonen vor, der Wärmetransferkoeffizient über das Erdreich nach DIN EN ISO 13370 zu berechnen.

Kann jemand helfen?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Nachweisführung KfW Programm 242 NWG

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der BKI Energieplaner rechnet den Ht'-Wert "KfW-Konform" aus, auch bei gekühlten Zonen. Das macht der verwendete IBP-Kernel automatisch.

Andreas Obermüller