Seite 1 von 1

Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

Verfasst: 29. März 2012, 15:53
von dana
Hallo,
bei der Berechnung von einem Bürogebäude erscheint beim Mouseüberstreichen der Ht`-Wert Angabe bei den Live Results "vorh. Ht`-Wert des Gebäudes (kein EnEV-Grenzwert)". Wie kann ich den den Ht-Grenzwert einschalten?
Zudem erscheint bei den Meldungen folgende Warnung für alle Zonen
"WARNUNG: Z3_WC- und Sanitärräume: Ein für die Berechnung nach DIN EN ISO 13370 notwendiger Wert ist nicht angegeben: Perimeter. (Umfang der Bodenplatte im Erdreich)".
Wie kann ich die Warnung beheben?
LG Isabelle

Re: Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

Verfasst: 29. März 2012, 21:35
von Andreas Obermüller
Bei Nichtwohnegbäude gibt es für Ht' keinen Grenzwert mehr! (Es gibt die verschiedenen "mittleren U-Werte, diese werden gesondert angezeigt!)

Bei der Zone unter "Daten DIN EN ISO 13370" kann man den Perimeter der Bodenplatte und die weiteren Daten zur DIN EN ISO 13770 eintragen.

Andreas Obermüller

Re: Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

Verfasst: 3. April 2012, 13:46
von arch-m
... es wäre schön, wenn die Berechnung des H'T-Wertes nach der Formel der KfW weiterhin möglich wäre. Zudem ist dieser Wert ein schöner einfacher Indikator für die Qualität der Gebäudehülle.

Re: Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

Verfasst: 15. April 2012, 20:58
von Andreas Obermüller
Der Ht'-Wert wird ja berechnet und ausgegeben! Es gibt nur keinen "zulässigen Ht'-Wert" nach EnEV.

Andreas Obermüller