Seite 1 von 1

WW-Solaranlage+Pufferspeicher

Verfasst: 3. August 2011, 08:34
von Fritz
Hallo,

ich habe folgende Anlagenkonfiguration: Solarthermie mit Heizungsunterstüzung-Pufferspeicher-WW-Bereitung über Frischwasserstation an Pufferspeicher.
Heizkessel ist ein eine Gas-Brennwerttherme.
Wie kann ich diese Anlage bei der Technik vernünftig darstelle? Berechnung nach DIN 4108.

Fritz

Re: WW-Solaranlage+Pufferspeicher

Verfasst: 6. August 2011, 22:16
von Andreas Obermüller
Ich würde eine kleine Solaranlage beim TW mit bivalentem Speicher und Heizungsunterstützung bei der Heizung eintragen. Die Frischwasserstation kann m. E. vernachlässigt werden, ist in der DIN 4701-10 nicht enthalten.

Re: WW-Solaranlage+Pufferspeicher

Verfasst: 13. Januar 2014, 09:43
von Stefan
Hallo,

ich hab aktuell eine ähnliche Konfiguration wie Fritz damals (2011)
DIN4108
Gas Brennwerttherme
Pufferspeicher 1000l, kein TW-Speicher
Solar TW+Hz, Holzofen TW+Hz
Frischwasserstation für TW

Hab den Puffer auf der Heizungsseite eingegeben mit 1000l
Auf der TW-Seite hab ich einen bivalenten TW-Speicher mit den Standardwerten gelassen (Vs, aux 377l, Vs, sol 411l)
Ist das OK?

PS: Gutes Neues noch an alle!

Re: WW-Solaranlage+Pufferspeicher

Verfasst: 13. Januar 2014, 10:18
von Andreas Obermüller
Ich würde eher den Heizungspufferspeicher weglassen und den TW-Speicher auf 1000l erhöhen. Der Speicher läuft ja "ganzjährig", da daraus das TW wezeugt wird. Ist also energetisch eher ein TW-Speicher (auch wenn Heizungswassser darin ist...).

Andreas Obermüller

Re: WW-Solaranlage+Pufferspeicher

Verfasst: 14. Januar 2014, 08:11
von Stefan
Ok, leuchtet ein - Danke!