FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
duo
Beiträge: 23
Registriert: 17. September 2008, 16:34

FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#1 Beitrag von duo »

Hallo,
habe bei einem best. NWG nun nach Eingabe aller Daten folgende Fehlermeldungen erhalten.

FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein. (Qdot_N darf nicht null sein)
FEHLER: : Eine Exception ist aufgetreten. Mehr Infos unter Additional Info. (Die Berechnung des Originalgebäudes hat Fehler verursacht. Umparametrierung abgebrochen.)

Heizungsart: Nahwärme

was habe ich falsch gemacht?
kann mir jemand helfen...

außerdem geht die Programmhilfe nicht mehr auf (Version 8.1.9.1380)
arch-m
Beiträge: 528
Registriert: 23. Februar 2009, 14:52
Wohnort: Berlin

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#2 Beitrag von arch-m »

vielleicht hilft das weiter: viewtopic.php?f=11&t=717&p=2502
duo
Beiträge: 23
Registriert: 17. September 2008, 16:34

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#3 Beitrag von duo »

...hab ich auch schon gesehen, liegt aber nicht daran, ist alles verknüpt.

ich denke Problem liegt bei der TW-Erzeugung:
FEHLER: Fernwärme TW: Qdot_N darf nicht null sein. (Qdot_N darf nicht null sein)

Ich habe keinen Erzeuger im Gebäude sondern nur einen Speicher, das WW kommt über eine Leitung aus dem Nachbargebäude.
Wenn ich keinen TW Erzeuger in der Erzeugereinheit eingebe ist der Fehler nicht da, aber ist das ok so?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ohne Erzeuger macht das keinen Sinn, sonst fehlt der Anteil bei Qe/Qp einfach völlig. Das ist dann ggf. "Fernwärme". Es muss aber ein Bedarf da sein, die Fehlermeldung bedeutet, dass es einen Erzeuger gibt, der KEINEN Bedarf zu decken hat. (Leistung Qn = 0)
J. Wächter
Beiträge: 13
Registriert: 25. März 2010, 08:04

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#5 Beitrag von J. Wächter »

Ich habe keinen Erzeuger im Gebäude sondern nur einen Speicher, das WW kommt über eine Leitung aus dem Nachbargebäude.
Wenn ich keinen TW Erzeuger in der Erzeugereinheit eingebe ist der Fehler nicht da, aber ist das ok so?
Ich habe genau das gleiche Problem! Wie wurde das denn jetzt gelöst? Sobald ich den Erzeuger eingebe, erscheint die Fehlermeldung.
duo
Beiträge: 23
Registriert: 17. September 2008, 16:34

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#6 Beitrag von duo »

Hallo,

die Lösungshilfe von herr obermüller war:

1. Sie haben derzeit keinen TW-Bedarf (Qtw=0)! Die "Sportanlage mit Duche"
muss immer über die "Nutzung" definiert werden, nicht über die Fläche! (DIN
18599 Teil 10 Tabelle 6)

2. Wenn Sie einen TW-Bedarf definieren, dann fehlt noch die Fernwärme bei der TW-Erzeugungseinheit!

Hoffentlich hilfts weiter!
SobaJo
Beiträge: 7
Registriert: 24. Juni 2014, 14:00

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#7 Beitrag von SobaJo »

Hallo,

ich bekomme folgende FM:

FEHLER: Fernwärme: Qdot_N darf nicht null sein. (Qdot_N darf nicht null sein)

Ich bekomme diese FM, obwohl ich einen Bedarf eingegeben habe.

Ich habe die entsprechende Datei angehängt, ich würde mich sehr über eine Lösung freuen.

Vielen Dank
Dateianhänge
Abschlussarbeit Teil II_140624.prj
(13.96 KiB) 105-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#8 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Meldung kommt, weil die gesonderte Erzeugungseinheit H für das RLT-Heizregister keinen Bedarf hat (daher Qn = 0). Die Lüftung ist so konfiguriert, dass damit nicht geheizt wird. ("einfaches Lüftungssystem..."). Bei dieser Lüftung (keine Heizung über RLT) können Sie die RLT bei der Technik ganz löschen, diese wird nicht benötigt.

Andreas Obermüller
SobaJo
Beiträge: 7
Registriert: 24. Juni 2014, 14:00

Re: FEHLER: Heizungskessel: Qdot_N darf nicht null sein.

#9 Beitrag von SobaJo »

Hallo Herr Obermüller,

vielen Dank für Ihre Antwort und Hilfe.

Freundliche Grüße
Antworten